Помогите

Независимая схема; установлен 05ОСТ 34-588-68 6 секций; параллельно к теплосетям; нагрузка 0,133Гкал/час; качественное регулирование, сеть 140-70; внутренняя система 85-65.
В СП 41-101-95 прил.3 говориться:" 2. Температуру нагреваемой воды следует принимать:
на входе в водоподогреватель 2, — равной температуре воды в обратном трубопроводе систем отопления при температуре наружного воздуха t0;
на выходе из водоподогревателя 01 — равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей за ЦТП или в подающем трубопроводе системы отопления при установке водоподогревателя в ИТП при температуре наружного воздуха t0;"
Вопрос: t0-расчетная температура наружного воздуха составляет у меня для г. Краснодара -19С,
или t0-температуре наружного воздуха в точке срезки температурного графика?
Вопрос возник после теплового расчета подогревателя который показал что при -19 (разность температур греющего и нагреваемого теплоносителя 55С) 6ти секций достаточно, а при Т1=70С(срезка) разность температур составляет всего 22С и необходимо 12 секций того же подогревателя- что делать, писать рекомендацию на увеличение площади нагрева или я где то ошибаюсь, помогите!?